14.08.2010, 03:20
Sorry , kann mir das nicht mehr anhören . Wenn man keine Ahnung hat sollte man besser nichts sagen , anstatt seine Fehlinformationen andern zu vermitteln .
:fresse:
Warum brauche ich bei einem Leitungsschutzschalter "eine gute Erdung" ??? Er dient als als Überstrom und Kurzschlussschutz, ob mit oder ohne "Erdung" .
Nur Verbraucher mit leitendem Gehäuse haben einen Schutzleiter.Bei Geräten, die durch Schutzisolierung geschützt sind, ist ein Schutzleiter weder erforderlich noch zulässig. Weiteres zur Funktion hier :http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
Beim Stromversorger gibt es keine Erdung !!! Ab dem Hausanschluss haben diese lediglich einen PEN , d.h. Neutral- und Schutzleiter werden zusammen auf einem Draht geführt.
Bei Fehlern mit dem Schutzleiter nennt sich das Erdschluss . Und als Kurzschlussstrom bezeichnet man den maximalen Strom der bei einer widestandslosen Verbindung zweier Pole einer Stromquelle entsteht .
Aber wenigstens war die Rechtschreibung ganz ordentlich :ironie:
:fresse:
Zitat:Zur Erdung: Die Erdung wird auch für den Blitzschutz verwendet-keineIch weiss gar nicht wie man auf solche Falschaussagen kommen kann . Also der Potentialausgleich/Blitzschutz hat absolut nichts mit einem faradayischen Käfig zu tun . Kann man auch unmöglich kombinieren !!!! Der Faradaysche Käfig ist eine allseitig geschlossene Hülle aus leitfähigem Material (z. B. Drahtgeflecht oder Blech), deren Innenraum dadurch von äußeren elektrischen Feldern oder elektromagnetischen Wellen abgeschirmt ist.
Frage, das stellt einen faradayischen Käfig dar (Blitzschutzanlage)
genau wie ein Auto. Ein weiterer wichtiger Grund ist du brauchst eine
gute Erdung damit z.B der Leitungsschutzschalter auslöst.
Warum? Du kennst sicher bei allen Verbrauchern den gelb/grünen Draht
(Erdung). Alle Erdungen sind zusammengeschlossen und führen einerseits
zur Gebäudeerdung und zur Erde des Stromversorgers.
Du brauchst eine gute Erdung damit im Falle eines Kurzschlusses der
Kurzschlussstrom fließen kann und der Schutzschalter auslöst. Ein
weiterer Grund ist der Potenzialausgleich
Warum brauche ich bei einem Leitungsschutzschalter "eine gute Erdung" ??? Er dient als als Überstrom und Kurzschlussschutz, ob mit oder ohne "Erdung" .
Nur Verbraucher mit leitendem Gehäuse haben einen Schutzleiter.Bei Geräten, die durch Schutzisolierung geschützt sind, ist ein Schutzleiter weder erforderlich noch zulässig. Weiteres zur Funktion hier :http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
Beim Stromversorger gibt es keine Erdung !!! Ab dem Hausanschluss haben diese lediglich einen PEN , d.h. Neutral- und Schutzleiter werden zusammen auf einem Draht geführt.
Bei Fehlern mit dem Schutzleiter nennt sich das Erdschluss . Und als Kurzschlussstrom bezeichnet man den maximalen Strom der bei einer widestandslosen Verbindung zweier Pole einer Stromquelle entsteht .
Aber wenigstens war die Rechtschreibung ganz ordentlich :ironie:
"Es ist kein Zeichen von Gesundheit , an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein ..."
(Jiddu Krishnamurti)
(Jiddu Krishnamurti)