Frage zu EIB (Europäischer Installationsbus)
#1
Hey,
ich habe eine frage bei EIB,
ist die Bereichslinie die ''oberste'' Linie oder die Hauptlinie?
Den ich komme durcheinander bei folgendem Satz:

Hauptlinien können weiters über eine so genannte Bereichslinie verbunden und somit erweitert werden. Auch mit dieser lassen sich 15 Hauptlinien miteinander verbinden. Weitere 255 Teilnehmer lassen sich ebenfalls auf dieser einbinden.

vieleicht weiss einer wasTongue
Zitieren
#2
Die Installation des EIB erfolgt in Linien mit Abzweigen . Das kleinste EIB System ist die Linie . Sie benötigt eine Spannungsversorgung und sinnvoller Weise mindestens zwei EIB-Teilnehmer (Sensor und Aktor) , die über die Busleitung miteinander verbunden sind . Werden zwei Linien miteinander verbunden , so geschieht dies mit Hilfe von Linienkopplern - Es entsteht ein Bereich .Die Verbindung der Linienkoppler nennt
man Hauptlinie
bzw.Bereichslinie . Die Hauptlinie benötigt ebenfalls eine Spannungsversorgung.
"Es ist kein Zeichen von Gesundheit , an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein ..."
(Jiddu Krishnamurti)
Zitieren
#3
Die Bereichslinie geht von einer Haptlinie ab.
[Bild: dunit33.png]